vypadky na zalohovanom okruhu
Napsal: čtv 30.10.2014 20:02
od pakozdy
zdravim.
nepohybuje sa tu niekto okolo elektroinstalacii a velkych upsiek?
mam problem, ze na zalohovanom okruhu v serverovni ( 8kw ups victron 3in-1out) v poslednom case dochadza k nahodnym kratkym ca 2sek. vypadkom napajania.
ups-ka sa tvari ok, ziadne alarmy, napatie na vystupe ok, alarm ziadny, v datach je vidiet iba maly pokles prudu na vystupe.
na rucne zhodenie napajania reaguje v poriadku bez nejakych problemov na vystupe.
zatazena je na 40% a celkovo sa tvari v poriadku.
jedina nezrovnalost je zvuk akoby rychleho cvakania relatok ktore vychadza z tela upsky.
netusite v com moze byt problem - ci hladat v ups alebo v zariadeniach - servre a sietova infrastruktura pripojenych na tomto okruhu?
da sa odhalit co sa tam deje - napr. nejaky logget do zasuvky?
vdaka za akykolvek tip.
Re: vypadky na zalohovanom okruhu
Napsal: čtv 30.10.2014 22:19
od Kuba78
a co je na to pripojene? mas mereni na PDU? nesnazi se UPS jit do bypassu?
Re: vypadky na zalohovanom okruhu
Napsal: čtv 30.10.2014 22:26
od Newww
Zdar
neviem o aky typ presne ide ide ale ked je 3 in 1 out asi to bude 3 fazy na vstupe 1 vystup cize by to mohla byt on-line. Pokial ma SNMP adapter skus si pozriet log v case, kedy bol na vystupe problem co sa dialo s napatim na vstupe - sieti.
Re: vypadky na zalohovanom okruhu
Napsal: čtv 30.10.2014 22:48
od H1N1
Ja bych tipoval to same co Kuba. Zkus ten bypass vypnout a zkusit to sledovat. Samozdrejme mimo okruh serverovny.
Re: vypadky na zalohovanom okruhu
Napsal: pát 31.10.2014 16:46
od pakozdy
skusim odpovedat postupne:
- UPS na vstupe 3fazova na vystupe 1 fazova.
- snmp karta neregistruje ziadne alarmy ani problemove stavy pri tychto vypadkoch.
- vystup z UPS-ky zapojeny do malej rozvodnej skrine (svorkovnica) a z tadial ide kabel do dalsej kde sa to rozdeluje na viacero samostatnych okruhov. Kazdy okruh ma samostatny 16A istic. Tieto istice ostali po vypadku v poriadku.
- vstup do UPS-ky je 380 zasuvkou priamo zo steny. neviem co je dalej za zasuvkou, ani nemam moznost tam nahliadnut, pripadne napojit
- jedine meranie je to, co my dava UPS-ka, tam sa tvari do vypadku vsetko ok - napatie na vstupoch je do 235V, ziadny alarm pretazenia alebo nieco podobne.
- UPS ma deaktivovany bypas dodavatelom - vraj z dovodu nesymetrickych vstupov a vystupov
- zalohovany vystup z UPS-kovych svoriek je vedeny kablom do malej rozvodnej krabice kde su spojene ups vystup a rozvodna skrina v serverovni.
- bypas by sa mal aktivovat pri pretazeni : > 150%
- UPS-ka je pomerne stara - cca 10rokov ale servisovana rocne, minuly rok vykonana vymena kondezatorovej casti
v dokumetnacii som sa docital, ze pokial je prepnutie na obtok blokovane, dojde k niekolkosekundovemu odpojeniu zataze. toto je teda asi moj pripad vzhladom na disablovany bypas.
K prepinaniu na bypas dochadza pri vysokom pretazeni zataze - podla cisiel to vychadza na 12kVA. Ale 16A istice v serverovni su v pohode.
Podla tohto to smeruto problem niekde medzi vystup UPSky a rozvodnu krabicu v serverovni.
Ale kde sa tam vezme 12kVA zataz ?
Moze mat v tomto prsty UPS-ka aj vzhladom na neprijemne zvuky (cvakanie relatok) ktore z nej vychadzaju ?
vdaka.
Re: vypadky na zalohovanom okruhu
Napsal: pát 31.10.2014 17:07
od Kuba78
zalezi co tam mas na tom napojeno a jak a take co se v serverovne deje, zda se neinstaluji nove veci atd - nektere velke veci typu blade dokazi pri nahozeni vytvorit velke proudove narazy.
Re: vypadky na zalohovanom okruhu
Napsal: pát 31.10.2014 18:23
od pakozdy
ale vypadky su za stabilnej prevadzky. ziadnej spickove situacie. su tam rackove a tower servre , switche.
takuto spicku by ale ustali istice?
Re: vypadky na zalohovanom okruhu
Napsal: sob 01.11.2014 19:07
od Kuba78
vis co to je same coby kdyby - ano muzou to ustat, ale pokud mas jen obyc single rack stroje, pole, switche, tak to je takove zuzlani 300-400W maximum per kus. tam ti nahozeni takoveho kusu s 8KW ups nic neudela. Pokud teda nemas pretezovane nektere porty.. bylo by treba videt celou instalaci.
pokud nemas inteligentni PDU s merenim per port (coz asi nemas jak sem pochopil) tak budes muset vytahnout servisni log ze snmp karty - jak tam lezes? web interface, snmp pristup pres CLI nebo nejaky soft ala powerchute? pokud tam nikde nic nebude a nemas sanci merit co se deje po trase od racku do UPS, asi bych sel na nekoho kdo dela servis tehle UPS.
PS: 8KW neni velka UPS

to ti staci na prumerny rack tak akorat na par minut aby to korektne shodilo.
Re: vypadky na zalohovanom okruhu
Napsal: sob 01.11.2014 23:14
od pakozdy
Hodnoty z kdarty vyberam cez snmp get zabixu , teraz to este zberam snmpwalkom v 10s intervale.
Jedina zaujimava vec v snmp je upsInputLineBads. Tu sa hodnota zvysuje zaroven s vypadkami. Ale ziadny iny alarm nie je.
Pokial nastava prepnutie na bypas, na ktrorej strane upsky by problem? Ja som pochopil tak ze sa jedna o pretazenie vystupu,
Servis je uz objednany ale rad by som mal rozumy aj z inej strany, lebo zavadu im nepredvediem .
Re: vypadky na zalohovanom okruhu
Napsal: pát 07.11.2014 9:23
od pakozdy
po navsteve technikov to vyzera na odchadzajuci riadiaci obvod.
Vzhladom na vek UPS-ky treba zvazit novu UPS-ku.
a teraz otazka: predpokladam ze v sucasnosti su na trhu kvalitne a "marketingovo kvalitne" ups-ky.
nemate niekto tip na kvalitnu ups-ku ?
tato povodne IMV prezila 11 rokov bez vacsich problemov, nerad by som sa popalil nejakou APC smart
poziadavky su 5-10kv, 3f in 1f out, sietovy menezment
dik.
Re: vypadky na zalohovanom okruhu
Napsal: pát 07.11.2014 17:45
od Kuba78
kolik je investice?
Re: vypadky na zalohovanom okruhu
Napsal: pát 07.11.2014 19:12
od pakozdy
cena upsky by mala byt do 6000eur