Restart prijimače - pokles U na Bec - Corona CS238
-
Ing.Robinsson
- Příspěvky: 231
- Registrován: sob 18.07.2015 2:12
Restart prijimače - pokles U na Bec - Corona CS238
Ahoj,
mám 4 tyto serva Corona 22g napájím toSBEC od turnigy 5A
Když zapojím 2serva tak je to ok ale jak už dam 3 (rychle hýbu páčkama a serva připojná k ovládacím plochám) tak už se začne resetovat přijímač předpokladám, že padá napětí a hitec optima je na to zřejmě citlivý. Je to vidět i na ledce becu, že začíná poblikávat ledka která signalizuje napájení. Po chvilce kormidlování i trochu teplý..
Předpokládám, že to asi bude žrát ve špičkách víc než deklarovaných 0,4A
Beců mám víc a všechny dělaj to samé bohužel mám becy všechny typově shodné i to samé dělá bec v ESC... přijímačové aku, které by to daly bohužel nemám.
Nevím zda by pomohla nějaká kapacita na výstupu z BECU.. případně kolik? A mohu na zkoušku zapojit paralelně dva becy k sobě (jsou typově shodné)
mám 4 tyto serva Corona 22g napájím toSBEC od turnigy 5A
Když zapojím 2serva tak je to ok ale jak už dam 3 (rychle hýbu páčkama a serva připojná k ovládacím plochám) tak už se začne resetovat přijímač předpokladám, že padá napětí a hitec optima je na to zřejmě citlivý. Je to vidět i na ledce becu, že začíná poblikávat ledka která signalizuje napájení. Po chvilce kormidlování i trochu teplý..
Předpokládám, že to asi bude žrát ve špičkách víc než deklarovaných 0,4A
Beců mám víc a všechny dělaj to samé bohužel mám becy všechny typově shodné i to samé dělá bec v ESC... přijímačové aku, které by to daly bohužel nemám.
Nevím zda by pomohla nějaká kapacita na výstupu z BECU.. případně kolik? A mohu na zkoušku zapojit paralelně dva becy k sobě (jsou typově shodné)
Naposledy upravil(a) Ing.Robinsson dne ned 09.01.2022 13:49, celkem upraveno 1 x.
Re: Restart prijimače - pokles U na Bec
SBECy paralelně spojit nelze (leda s nastaveným vyšším napětím, např. na 6V, a usměrňovacím obvodem ze dvou schotkyho diod a tuším snad i kapacitoru).
Re: Restart prijimače - pokles U na Bec
Zkusil bych vyměnit serva. stalo se mi to dvakrát, že jsem spadl pro ztrátu signálu. Vada, jedno servo bylo nějaké načaté.
-
Ing.Robinsson
- Příspěvky: 231
- Registrován: sob 18.07.2015 2:12
Re: Restart prijimače - pokles U na Bec
No jako je pravda, že jsem se taky potýkal s rušením signálu na 2.4G pak jsem přešel na LRS system na 433MHz a tam to bylo celkem OK. Ted se to snažím po letech hodit z5 na 2,4G a tak se v tom nějak rýpu... Ale zkoušel jsem servo po servu pak dvě serva ruzně kombinovana ale vždy to šlo do té doby než připojím 3 servo.
Zajímalo by mě co to může dělat.. ještli ten obvod serva je schopen nějakého rušení 2.4G signalu proudových špiček asi věřím, že je
Zajímalo by mě co to může dělat.. ještli ten obvod serva je schopen nějakého rušení 2.4G signalu proudových špiček asi věřím, že je
Naposledy upravil(a) Ing.Robinsson dne ned 09.01.2022 11:49, celkem upraveno 1 x.
Re: Restart prijimače - pokles U na Bec
Zkusil bych kondenzátor 1000 uF low ESR
nebo napájení serv rozhodit na 2 Becy ale i tak bych tam dal kondenzátor.
nebo napájení serv rozhodit na 2 Becy ale i tak bych tam dal kondenzátor.
- ddano007
- Příspěvky: 2896
- Registrován: čtv 18.03.2010 0:00
- Bydliště: Zavar, SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Restart prijimače - pokles U na Bec
STROHUR píše:Zkusil bych kondenzátor 1000 uF low ESR ...
@Ing.Robinsson: STROHUR má pravdu. Daj tam nejaký elektrolyt + aj zopár 100nF keramických kondíkov.
Ak to nepomôže, daj iné servá. Niektorým servám je lepšie sa vyhnúť...
X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Re: Restart prijimače - pokles U na Bec
Mně to nerušilo, ale zvýšilo odběr při rychlém páčkování všemi servy. Samozřejmě to nemusí být ono, záleží na osazení.
Re: Restart prijimače - pokles U na Bec
Mně všechna 4 serva rušila telemetrie. Když jsem ji vypnul, byl klid, ale telemetrii potřebuji, tak jsem duchařil se stíněním serv ( většinou to pomohlo) a s feritovými kroužky.
Kondík bych volil raději s vyšší kapacitou (4700 mikro).
Kondík bych volil raději s vyšší kapacitou (4700 mikro).
Re: Restart prijimače - pokles U na Bec
Stejná serva mám připravená do Brigadýra . Zkusím nažhavit osciloskop , z něj vyhnat pavouky a podívám se kolik to servo skutečně ve špičkách žere.
-
Ing.Robinsson
- Příspěvky: 231
- Registrován: sob 18.07.2015 2:12
Re: Restart prijimače - pokles U na Bec
No našel jsem tu odpaleny esc tak sem z nej vytah kondy 2x330uF připojil je k prijimači a změna žádná... Telemetrii na optimě asi vypnout nemohu.. Netelemetricky přijímač bych asi někde našel ale ten má 100% nižší minimalní napětí takže tam to bude možná OK... ale to není řešení. Nvm tedy zda ty serva jsou nějaká vadná nebo mají přirozeně tak velký odběr.. Jsem zvědav jestli to napíchneš na osciloskop co naměříš. Příjímačovky co mam do káčka to taky neutáhnou a padá napětí, ale to jsou malinké baterky a už taky mají svoje nejlepší leta za sebou
Re: Restart prijimače - pokles U na Bec - Corona CS238
Můj starý osciloskop už moc ukazovat nechce ale , ukazuje špičkový odběr u 2 serv cca 3-4A .Víc serv corona nemám
Zkusím si půjčit mladší přístroj a oměřit to.
Průběh na odporu 0,2 ohm vloženého do + napájení,
pokud se pletu opravte mě .
Zkusím si půjčit mladší přístroj a oměřit to.
Průběh na odporu 0,2 ohm vloženého do + napájení,
pokud se pletu opravte mě .
Naposledy upravil(a) STROHUR dne ned 09.01.2022 19:45, celkem upraveno 1 x.
- ddano007
- Příspěvky: 2896
- Registrován: čtv 18.03.2010 0:00
- Bydliště: Zavar, SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Restart prijimače - pokles U na Bec - Corona CS238
STROHUR píše:Můj starý osciloskop už moc ukazovat nechce ale , ukazuje špičkový odběr u 2 serv cca 3-4A .Víc serv corona nemám
Zkusím si půjčit mladší přístroj a oměřit to.
Průběh na odporu 0,22 ohm vloženého do + napájení,
pokud se pletu opravte mě .
Nooo...
Ak platí tých 0,2V/div, tak 0,22ohm*1A = 0.22V, ja tam vidím špička - špička cca 2,5 dielika, tož mi to vychádza tak cca 2A aj kúsok.
Ale na dve servá to nie je práve najmenej...
X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Re: Restart prijimače - pokles U na Bec - Corona CS238
Nedařilo se mi to vyfotit ale bylo to i 4 dílky na osciloskopu , odpor 4x 0,05 ohm v serii takže 0,2 ohm .
-
Ing.Robinsson
- Příspěvky: 231
- Registrován: sob 18.07.2015 2:12
Re: Restart prijimače - pokles U na Bec - Corona CS238
Noo... tak to je docela brutální. To by pak odpovídalo, že ten 5A BEC při 3tím servu nestíhá..
Re: Restart prijimače - pokles U na Bec - Corona CS238
Hitec optima lze napájet po odstranění klemy přímo z baterky (tuším do 30V). Tím by se ulevilo SBEC.
Aurora,EasyGlider, Tetra Telink, MiniCorado, Stork 6, Mistral 4.0, Infinity Evo, Asperatus